LODMAN.20190814-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem prok-kos-esw

Numer : LODMAN.20190814-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Prokuratura Kościuszki Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2019-08-14 08:41:00 Koniec zdarzenia : 2019-08-14 11:57:00 Bilet otwarty : 2019-08-14 11:31:00 Bilet zamknięty : 2019-09-10 10:11:00 *** Opis problemu: Od 8:41 nie mamy łączności ze switchem prok-kos-esw, spowodowaną brakiem zasilania w węźle. Zasilanie ma zostać przywrócone za ok. 2h. *** Działanie: 2019-08-14 12:04:00 (0,0) Michał Wierucki Łączność ze switchem została odzyskana o 11:57. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: