LODMAN.20240422-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle FILM

Numer : LODMAN.20240422-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł FILM Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2024-04-22 13:45:00 Koniec zdarzenia : 2024-06-21 10:26:00 Bilet otwarty : 2024-04-22 13:49:00 Bilet zamknięty : 2024-06-21 10:28:00 *** Opis problemu: Od godziny 13:13 w wężle LODMANa FILM. Brak zasilania spowodowany jest pracami o których wcześniej nie zostaliśmy poinformowani. Czas przywrócenia zasilania to godzina 16:00. Obecnie urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2024-06-21 10:26:00 (0,0) Witold Bogacki Od 2024-06-20 23:45 do 2024-06-21 03:50 wystąpiła przerwa w działaniu węzła spowodowana brakiem zasilania (prace elektroenergetyczne w obiekcie). *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: -> [ 9418 LODMAN.20240621-1] Ticket zamknięty. *** Historia: 2024-04-22 14:39:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 14:06.