PIONIER.20170410-3 CLOSE: Brak zasilania w węźle Krobielewko

Numer : PIONIER.20170410-3 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Szczecin Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2017-04-10 15:22:00 Koniec zdarzenia : 2017-04-11 10:10:00 Bilet otwarty : 2017-04-10 17:59:00 Bilet zamknięty : 2017-04-11 10:10:00 *** Opis problemu: O godzinie 15:22 wystąpił brak zasilania napięciem przemiennym w węźle sieci PIONIER w Krobielewku, znajdującym się w relacji Poznań - Szczecin. *** Działanie: 2017-04-10 20:53:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie działa stabilnie. Nie wystąpiły dalsze zaniki. *** Przewidywany czas zakończenia: *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2017-04-10 17:59:00 (1,0) Tomasz Berner Dostawca energii elektrycznej potwierdził awarię w tym rejonie. Planowany czas naprawy awarii to godzina 18:30. Od godziny 17:03 zasilanie w węźle powróciło.