LODMAN.20191027-1 UPDATE: Brak zasilania węźlw tom-ant

Numer : LODMAN.20191027-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł tom-ant Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2019-10-27 22:14:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2019-10-27 22:50:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 22:41 UPS w węźle tom-ant zgłasza pracę na bateriach. Prognozowny czas prac na baterii: 12 minut. *** Działanie: 2019-10-28 07:59:00 (0,0) Piotr Goczał Od 6:37 UPS ponownie zgłasza pracę na bateriach. Od 7:36 UPS zgłasza niski stan baterii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2019-10-27 22:58:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie zostało przywrócone o 22:55.