LODMAN.20221228-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w węźle ul-fil

3 Jan
2023
3 Jan
'23
1:21 p.m.
Numer : LODMAN.20221228-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-fil Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2022-12-28 19:31:00 Koniec zdarzenia : 2022-12-28 20:33:00 Bilet otwarty : 2022-12-28 19:48:00 Bilet zamknięty : 2023-01-03 14:21:00 *** Opis problemu: Od 19:31 UPS w węźle ul-fil raportują pracę na bateriach. Prognozowany czas pracy: 17 minut. *** Działanie: 2022-12-28 20:33:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie w węźle zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
823
Age (days ago)
823
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN