LODMAN.20210519-3 UPDATE: Awaryjny restart switcha plck-msw2

Numer : LODMAN.20210519-3 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł plck Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2021-05-19 13:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-05-19 12:43:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W związku z podejrzeniami o nieprawidłową pracę switch plck-msw2 zostanie zrestartowany. Przerwa w pracy siecie nie powinna być dłuższa niż 5 minut. *** Działanie: 2021-05-19 13:59:00 (0,0) Piotr Goczał Switch plck-msw został zrestartowany. *** Przewidywany czas zakończenia: 2021-05-19 13:15 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2021-05-19 13:30:00 (0,0) Piotr Goczał Restart urządzenie nie przyniósł pożądanych rezultatów. o 13:45 zostanie zrestartowany switch plck-msw.
participants (1)
-