LODMAN.20091211-1 CLOSE: Brak po��czenia zw switchami

Numer : LODMAN.20091211-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł wap-esw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2009-12-11 04:12:00 Koniec zdarzenia : 2009-12-13 11:38:00 Bilet otwarty : 2009-12-11 04:29:00 Bilet zamknięty : 2009-12-13 11:39:00 *** Opis problemu: Od 4:12 nie mamy łączności ze switchami wap-esw oraz mpk-lim-esw i umed-bard-esw. *** Działanie: 2009-12-11 11:17:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność ze switchami został odzyskana o godzinie 10:31. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2009-12-11 09:45:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii jest brak zasilania w budynku w którym znajduje się węzeł. Prace naprawcze trwają. Przewidywany czas naprawy nieznany.
participants (1)
-