PIONIER.20060124-2 CLOSE: Awaria zasilania w Koszalinie

Numer : PIONIER.20060124-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Koszalin Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2006-01-24 20:34:00 Koniec zdarzenia : 2006-01-26 11:32:00 Bilet otwarty : 2006-01-24 20:36:00 Bilet zamknięty : 2006-01-26 11:32:00 *** Opis problemu: W węźle w Koszalinie wystapiła awaria zasilania. Urządzenia pracują na podtrzymaniu z UPSów (czas podtrzymania co najmniej do godz. 21:00). Zakład energetyczny przystapił już do usuwania awarii. *** Działanie: 2006-01-24 23:35:00 (0,0) Witold Bogacki Prace naprawcze zostały zakończone. Przerwy w łączności nie wystąpiły. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2006-01-24 21:18:00 (0,0) Witold Bogacki Przewidywany termin usuniecia awarii to 23:59. Zasilanie awaryjne wystarczy do ok. 21:30.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN