LODMAN.20100206-1 CLOSE: Testy agregatu pr�dotw�rczego w TPSA POO

Numer : LODMAN.20100206-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł TPSA POO Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-02-25 08:00:00 Koniec zdarzenia : 2010-02-25 08:24:00 Bilet otwarty : 2010-02-06 11:49:00 Bilet zamknięty : 2010-02-25 13:23:00 *** Opis problemu: 25 lutego odbędą się testy agregatu prądotwórczego przeprowadzone przez TPSA. Nasze urządzenia są zabezpieczone przez zasilanie z UPS-a, ale jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2010-02-25 13:23:00 (0,1) Krzysztof Władyszewski Odnotowaliśmy przerwy zasilania od 08:20 do 08:24. *** Przewidywany czas zakończenia: 2010-02-25 09:15 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN