LODMAN.20250911-1 UPDATE: Brak zasilania sieciowego w węźle UMed-WAM
Numer : LODMAN.20250911-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UMed-WAM Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2025-09-11 18:52:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2025-09-11 20:48:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 18:52 urządzenie wam-gw jest zasilane z UPS. Przyczyną jest prawdopodobnie przerwa w zasilaniu sieciowym. *** Działanie: 2025-09-12 19:25:00 (0,0) Marek Kopacz Problemy z zasilaniem nadal występują. W poniedziałek na miejscu mają pojawić się elektrycy. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2025-09-12 08:54:00 (0,0) Mieczysław Gołębiewski O godz. 08:27 powróciło zasilanie sieciowe. Nie odnotowano przerwy w działaniu wam-gw. 2025-09-12 09:58:00 (0,0) Mieczysław Gołębiewski Bezpośrednią przyczyną braku zasilania sieciowego było zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego w obwodzie zasilania UPS. UPS został przełączony na inny obwód zasilania, a służby energetyczne UMed diagnozują przyczynę zadziałania zabezpieczenia. 2025-09-12 16:29:00 (0,0) Marek Kopacz Wystąpił brak łączności z urządzeniem wam-gw w godz. 15:28 - 15:35. Odnotowaliśmy restart urządzenia.