LODMAN.20090103-1 CLOSE: Brak po��czenia do switcha filh-esw

Numer : LODMAN.20090103-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł filh-esw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2009-01-03 09:26:00 Koniec zdarzenia : 2009-01-07 08:52:00 Bilet otwarty : 2009-01-03 10:04:00 Bilet zamknięty : 2009-01-07 08:52:00 *** Opis problemu: Od 09:26 nie mamy połączenia z naszym switchem filh-esw. *** Działanie: 2009-01-03 11:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Wystąpiły dwie przerwy: 09:26 - 10:42 10:53 - 11:05 Z uptime-u urządzenia widać, że switch ponownie rozpoczął pracę o 11:04, czyli przyczyną awarii były najprawdopodobniej problemy z zasilaniem. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN