LODMAN.20170720-1 CLOSE: Problem z zasilaniem ul-pb-msw

27 Jul
2017
27 Jul
'17
7:29 a.m.
Numer : LODMAN.20170720-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-pb Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2017-07-20 05:15:00 Koniec zdarzenia : 2017-07-20 10:51:00 Bilet otwarty : 2017-07-20 08:21:00 Bilet zamknięty : 2017-07-27 09:29:00 *** Opis problemu: Od 5:15 switch ul-pb-msw zgłasza problem z dwoma zasilaczami. Prawdopodobnie jest to związane z brakiem napięcia w węźle. *** Działanie: 2017-07-20 10:51:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone. Zasilacze pracują poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: