PIONIER.20060606-1 CLOSE: Awaria połączenia Łódź - Częstochowa

Numer : PIONIER.20060606-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Łódź - Częstochowa Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2006-06-06 20:32:00 Koniec zdarzenia : 2006-06-09 11:40:00 Bilet otwarty : 2006-06-06 21:00:00 Bilet zamknięty : 2006-06-09 11:41:00 *** Opis problemu: Od godz. 20:32 nie działa połączenie pomiędzy przełącznikami BD:Łodz - BD:Częstochowa. *** Działanie: 2006-06-08 14:17:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyna awarii były problemy z zasilaniem w Tomaszowie Mazowieckim. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2006-06-06 21:00:00 (1,0) Witold Bogacki Trwa ustalanie przyczyny awarii. 2006-06-07 13:38:00 (0,0) Tomasz Berner Na podstawie wyników przeprowadzonych prac diagnostycznych podejrzewamy, że awaria ma miejsce w okolicach Tomaszowa Maz. Prawdopodobny jest także brak zasilania wzmacniacza optycznego spowodowany uszkodzeniem siłowni lub brakiem zasilania miejskiego. 2006-06-08 12:55:00 (0,0) Witold Bogacki Od 2006-06-07 13:56 połączenie wznowiło pracę i pracuje poprawnie.
participants (1)
-