LODMAN.20050426-1 UPDATE: Awaria na Uniwersytecie Łódzkim

Numer : LODMAN.20050426-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia LODMAN-UŁ Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2005-04-26 10:02:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2005-04-26 10:06:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Według administratora UŁ, po awarii UPS-a na UŁ okazało się, że router UŁ nie chce podjąć pracy. Obecnie nie jest znany termin naprawy usterki. *** Działanie: 2005-04-26 11:00:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 10:35 połączenie wróciło do pracy. Chwilowy brak zasilania spowodował uszkodzenie pamięci w routerze i dlatego router nie chciał wrócić do pracy. Po sformatowaniu pamięci sytuacja została opanowana. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN