LODMAN.20180523-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle UL-FIL

Numer : LODMAN.20180523-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UL FIL Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2018-05-23 09:08:00 Koniec zdarzenia : 2018-05-25 18:12:00 Bilet otwarty : 2018-05-23 09:31:00 Bilet zamknięty : 2018-05-25 11:23:00 *** Opis problemu: Od 9:08 nie ma zasilania z sieci miejskiej w węźle UL-FIL. Szacowany czas pracy na zasilaniu z akumulatorów to 9,5 godziny. *** Działanie: 2018-05-23 18:12:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2018-05-23 16:23:00 (0,0) Michał Wierucki Przewidywany czas usunięcia awarii to godzina 22. Szacowany czas pracy na zasilaniu awaryjnym to około 4 godziny.