LODMAN.20071204-1 UPDATE: Brak zasilania w w�le LODMAN w PKP

Numer : LODMAN.20071204-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PKP Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2007-12-04 08:45:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2007-12-04 09:09:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 08:45 brak zasilania w węźle LODMAN w PKP. Urządzenia pracują na zasilaniu bateryjnym. *** Działanie: 2007-12-04 10:19:00 (0,0) Witold Bogacki Podtrzymanie bateryjne właśnie się skończyło. Wszystkie urządzenia w węźle nie działają. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2007-12-04 09:24:00 (0,0) Tomasz Berner Pozostały szacowany czas podtrzymania bateryjnego to około 16 minut.