LODMAN.20200622-2 UPDATE: Brak łączności z urządzeniem ms-esw

23 Jun
2020
23 Jun
'20
6:33 a.m.
Numer : LODMAN.20200622-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł MS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2020-06-22 18:13:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-06-22 18:54:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 18:13 nie mamy łączności z przełącznikiem ms-esw. Prawdopodobną przyczyną awarii jest brak zasilania. *** Działanie: 2020-06-23 08:33:00 (0,0) Michał Wierucki W związku z awarią zasilania uszkodzeniu uległ przełącznik. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: