POL34.20021001-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem w Rzeszowie

Numer : POL34.20021001-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Rzeszów Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2002-10-01 17:19:00 Koniec zdarzenia : 2002-10-01 23:40:00 Bilet otwarty : 2002-10-01 17:44:00 Bilet zamknięty : 2002-10-07 11:07:00 *** Opis problemu: Od godziny 17:19 nie działąją połączenia przechodzące przez węzeł w Rzeszowie. Przyczyną są problemy z zasilaniem w Rzeszowie. *** Działanie: 2002-10-02 07:50:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 23:40 (2002/10/01) połączenia ponownie wznowiły prace. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Bilet zostaje zamknięty. *** Historia: 2002-10-01 18:13:00 (0,0) Tomasz Berner O godzinie 17:20 połączenia ponownie wznowiły pracę. 2002-10-01 19:08:00 (0,0) Tomasz Berner W poprzednim bilecie wystąpił błąd, połączenia wznowiły pracę o godzinie 17:41 a nie o 17:20 Od godziny 18:55 ponownie przerwały pracę. 2002-10-01 19:56:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 19:14 połączenia wznowiły pracę. 2002-10-01 23:11:00 (0,0) Tomasz Berner Połączenia przerwały pracę ponownie o godzinie 22:55.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN