PIONIER.20120611-1 CLOSE: Brak zasilania w Gorzykowie

Numer : PIONIER.20120611-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Gorzykowo Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2012-06-11 08:20:00 Koniec zdarzenia : 2012-06-20 19:53:00 Bilet otwarty : 2012-06-11 10:48:00 Bilet zamknięty : 2012-06-20 19:53:00 *** Opis problemu: Od godziny 8:20 obserwujemy brak zasilania w Gorzykowie. Próby kontaktu z posterunkiem energetycznym zakończone niepowodzeniem. *** Działanie: 2012-06-11 10:49:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie zostało przywrócone ok 10:20; przerwa w zasilaniu była spowodowana pracami energetycznymi w rejonie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: