LODMAN.20120612-1 UPDATE: Brak łączności z węzłem pl-rekt(orat)

Numer : LODMAN.20120612-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-rekt Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2012-06-12 10:08:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-06-12 10:37:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:08 nie mamy łączności z węzłem w rektoracie PŁ. *** Działanie: 2012-06-12 11:12:00 (0,0) Witold Bogacki Łączność z węzłem została przywrócona o 10:50. Przyczyna awarii był bezpiecznik przeciążeniowy, który wyłączył się podczas przywrócenia zasilania. Połączenie działa poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2012-06-12 10:37:00 (1,0) Witold Bogacki Ok. 10:08 wystąpiła przerwa zasilania w obszarze kampusu PŁ. Zasilanie zostało przywrócone o 10:08, ale w dalszym ciągu nie mamy łączności z urządzeniem znajdującym się w węźle.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN