PIONIER.20140219-2 CLOSE: Awaria zasilacza PEM0 w MX w Częstochowie

Numer : PIONIER.20140219-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mx-cze Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2014-02-19 12:34:00 Koniec zdarzenia : 2014-02-26 17:02:00 Bilet otwarty : 2014-02-19 12:41:00 Bilet zamknięty : 2014-03-04 15:57:00 *** Opis problemu: W przełączniku MX w Częstochowie przestał funkcjonować poprawnie zasilacz PEM0. Pozostałe zasilacze działają poprawnie. *** Działanie: 2014-03-04 15:57:00 (0,1) Piotr Wilk Wadliwy zasilacz został wymieniony 26.02. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2014-02-19 15:42:00 (0,0) Piotr Goczał Odłączenie zasilacza od zasilania i ponowne podłączenie nie poprawiło sytuacji. Podjęta zostanie próba wyjęcia i ponownego włożenia zasilacza. 2014-02-19 16:24:00 (0,0) Piotr Goczał Po wyjęciu i włożeniu zasilacza problem nadal występuje.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN