LODMAN.20111222-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem wam-esw

Numer : LODMAN.20111222-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł WAM Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-12-22 08:36:00 Koniec zdarzenia : 2011-12-22 11:23:00 Bilet otwarty : 2011-12-22 08:47:00 Bilet zamknięty : 2011-12-29 12:46:00 *** Opis problemu: Od 8:36 nie działa połączenie do z wam-esw i urządzeniami przez niego podłączonymi. *** Działanie: 2011-12-22 13:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie wróciło do pracy o 11:23. Węzeł pracuje już na swoim standardowym zasilaniu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Węzeł pracuje poprawnie. *** Historia: 2011-12-22 09:08:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną awarii jest wyłączenie prądu w węźle o którym nie zostaliśmy wcześniej poinformowani. Przerwa w pracy węzła może potrwać do godziny 15:00. 2011-12-22 10:00:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Węzeł został tymczasowo zasilony z UPS-a należącego do Ak. Medycznej i od 09:51 wrócił do pracy. Przerwy w zasilaniu jeszcze wystąpią dziś na pewno, ale być może uda się je ograniczyć do niezbędnego minimum, aby przełączyć zasilanie. Zasilania ma nie być do 15:00, ale być może ten okres uda się znacznie skrócić i przed 12:00 być może prace energetyczne zostaną zakończone. 2011-12-22 11:13:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Ponownie brak połączenia od 11:03.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN