LODMAN.20100531-1 UPDATE: Brak dost�pu do switcha uma-tra-esw

Numer : LODMAN.20100531-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uma-tra-esw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2010-05-31 08:16:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-05-31 08:35:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 08:16 nie mamy kontaktu z naszym switchem uma-tra-esw. *** Działanie: 2010-06-01 10:39:00 (0,0) Witold Bogacki Łączność została przywrócona 2010/05/31 11:44. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2010-05-31 08:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od administratora BPBK, gdzie znajduje się urządzenie radiowe, która realizuje to połączenie, dowiedzieliśmy się, że przyczyną awarii połączenia są zaplanowane prace energetyczne. Prace prowadzi elektrownia i zostały one zaplanowane od 08:00 do 14:30. Według administratora BPBK prądu nie ma w całym budynku a także w jego okolicy.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN