PIONIER.20220117-1 CLOSE: Brak zasilania w obiekcie sieci PIONIER w Górkach

Numer : PIONIER.20220117-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Warszawa Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2022-01-17 10:15:00 Koniec zdarzenia : 2022-01-17 11:25:00 Bilet otwarty : 2022-01-17 10:43:00 Bilet zamknięty : 2022-01-17 12:06:00 *** Opis problemu: Odnotowano brak zasilania w obiekcie sieci PIONIER w Górkach, godzina 10:15. Urządzenia sieciowe są zasilane z baterii. Przerwa w dostępie do usług sieci na tym odcinku nie jest spodziewana ale jest to okres zwiększonego ryzyka. *** Działanie: 2022-01-17 12:06:00 (0,1) Michał Wierucki Zasilanie przywrócono o godzinie 11:25. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN