PIONIER.20250605-1 CLOSE: Awaria zasilania w ZielMAN
Numer : PIONIER.20250605-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ZIELMAN Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2025-06-05 06:50:00 Koniec zdarzenia : 2025-06-05 08:31:00 Bilet otwarty : 2025-06-05 08:09:00 Bilet zamknięty : 2025-06-05 14:13:00 *** Opis problemu: Od godz. 6:50 obserwujemy brak 2 faz zasilania w węźle w Zielonej Górze. Przyczyny oraz czas usunięcia awarii nieznane. *** Działanie: 2025-06-05 08:09:00 (1,0) Marek Kopacz Administratorzy z Zielonej Góry pracują nad przywróceniem zasilania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie przywrócono o godzinie 8:31. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Informacje z sieci LODMAN