PIONIER.20091019-1 CLOSE: Brak po��czenia do TP i ATM

Numer : PIONIER.20091019-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pionier - TP i ATM Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2009-10-19 04:06:00 Koniec zdarzenia : 2009-10-19 19:37:00 Bilet otwarty : 2009-10-19 04:20:00 Bilet zamknięty : 2009-10-20 17:06:00 *** Opis problemu: O 04:06 nie działa połączenie Pioniera do TP realizowane przez ATM. Połączenie do ATM także nie pracuje. Połączenie do TP było zakończone na routerzez lodz-gw-tp zaś do ATM na poznan-gw1. *** Działanie: 2009-10-19 22:20:00 (0,0) Witold Bogacki ATMAN poinformował, że awaria zasilania w węźle centrum LIM została definitywnie usunięta. Wszystkie urządzenia zostały przełączone na zasilanie podstawowe i pracują stabilnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2009-10-19 04:36:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną awarii są problemy z zasilaniem sprzętu ATMAN w węźle LIM. Przewidywany czas naprawy to 4 godziny. 2009-10-19 09:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie wróciło do pracy o 05:24. Kolejne przerwy wystąpiły w godzinach: 05:54 - 06:25 06:34 - 06:41 09:21 - 09:37. 2009-10-19 11:23:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski ATM poinformował, ze ich urządzenia wciąż pracują na zasilaniu backupowym i nie mają informacji o przewidywanym czasie przywrócenia podstawowych obwodów zasilania.