PIONIER.20060215-1 CLOSE: Bielsko-Biała - Kraków / brak połączenia

Numer : PIONIER.20060215-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Bielsko-Biala - Krakow Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2006-02-15 14:11:00 Koniec zdarzenia : 2006-02-15 16:33:00 Bilet otwarty : 2006-02-15 14:39:00 Bilet zamknięty : 2006-02-20 15:14:00 *** Opis problemu: Od 14:11 nie działa łącze pomiędzy Bielsko-Biała a Krakowem. Brak linku na odpowiednich portach przełączników BD na łączu w podanej relacji. Problem zgłoszono juz do Exatela (nr zgłosz. 602 150 024). Czas usunięcia awarii i jej przyczyny nie są znane. Awaria spowodowała przerwę w działaniu zapasowego połączenia poznan-gw1 - Lublin (VLAN 339). *** Działanie: 2006-02-15 16:58:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Ruch został przeniesiony na inną lambdę. Uszkodzona karta z systemu DWDM (Adva) zostanie wymieniona w późniejszym terminie. Od 16:33 wszystkie połączenia wróciły ostatecznie do pracy. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN