PIONIER.20070818-1 UPDATE: rtr.radom / problemy z zasilaniem

Numer : PIONIER.20070818-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radom Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2007-08-18 01:14:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2007-08-18 10:39:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 01:14 nie działa zasilacz nr 4. W tym samym czasie wystąpił krótkotrwały zanik napięcia na zasilaczu nr 3. Aktualnie rtr.radom działa na trzech zasilaczach. *** Działanie: 2007-08-18 11:05:00 (0,0) Tomasz Berner Pełne zasilanie rtr.radom zostało przywrócone o godzinie 10:38. Podczas usuwania awarii nastąpiła chwilowa (3min) przerwa na wszystkich połączeniach do Radomia spowodowana restartem advy. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2007-08-18 10:39:00 (1,0) Tomasz Berner Administrator został powiadomiony i sprawdza przyczynę awarii.