LODMAN.20070502-1 CLOSE: Brak ��czno�ci z routerem imp-gw1

Numer : LODMAN.20070502-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł imp-gw1 Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2007-05-02 13:22:00 Koniec zdarzenia : 2007-05-02 17:20:00 Bilet otwarty : 2007-05-02 13:27:00 Bilet zamknięty : 2007-05-08 15:26:00 *** Opis problemu: Nie działają połączenia z routerem imp-gw1. *** Działanie: 2007-05-02 21:19:00 (0,0) Piotr Goczał Router wznowił pracę o godz 17:20. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Router nie pracował przez 4 godziny. Od tego czasu nie wystapiły przerwy w jego działaniu. *** Historia: 2007-05-02 13:32:00 (0,0) Piotr Goczał Przerwa w działaniu routera spowodowana jest brakiem zasilania w węźle. Przyczyna awarii zasilania nie jest jeszcze znana.
participants (1)
-