LODMAN.20150814-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle piotrk-garb

Numer : LODMAN.20150814-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-garb Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2015-08-14 08:10:00 Koniec zdarzenia : 2015-08-12 22:55:00 Bilet otwarty : 2015-08-14 08:25:00 Bilet zamknięty : 2015-08-14 09:21:00 *** Opis problemu: Od 8:10 UPS w węźle piotrk-garb raportuje pracę na baterii. Przewidywany czas utrzymania pracy węzła: 5 h 40 min. *** Działanie: 2015-08-14 09:21:00 (0,1) Tomasz Berner Stabilna łączność z urządzeniem utrzymuje się od 2015-08-12 22:55. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2015-08-14 08:26:00 (0,0) Piotr Goczał Problem został zgłoszony do osoby odpowiedzialnej za zasilanie w węzłach.