LODMAN.20131116-1 UPDATE: Przerwy w łączności z węzłem PL-7DS

Numer : LODMAN.20131116-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PL-7DS Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2013-11-16 08:49:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2013-11-16 10:03:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 08:49 występują przerwy w łączności z węzłem 7DS-PL. Prawdopodobnie przyczyną przerw są problemy z zasilaniem. *** Działanie: 2013-11-16 11:28:00 (0,0) Tomasz Berner Awaria została usunięta. Przyczyną było uszkodzenie UPSa. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2013-11-16 10:03:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN