LODMAN.20190401-1 CLOSE: Problem z zasilanie w węźle ul-ck

Numer : LODMAN.20190401-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-ck Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2019-04-01 06:22:00 Koniec zdarzenia : 2019-04-16 13:06:00 Bilet otwarty : 2019-04-01 07:36:00 Bilet zamknięty : 2019-04-16 13:06:00 *** Opis problemu: Od 6:22 urządzenie w węźle ul-ck raportują problem z zasilaniem części zasilaczy. Prawdopodobnie jest to awaria bezpiecznika w szafie. *** Działanie: 2019-04-01 07:41:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie zostało przywrócone, przyczyną była wyłączenie się bezpiecznika. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN