LODMAN.20210714-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle ASP Wojska Polskiego

Numer : LODMAN.20210714-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ASP Wojska Polskiego Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2021-07-14 22:02:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-07-14 22:27:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 22:02 występują brak zasilania w węźle ASP Wojska Polskiego. Aktualne urządzenia pracują na zasilaniu rezerwowym z UPS. *** Działanie: 2021-07-15 11:28:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność z węzłem odzyskano o godzinie 08:42. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2021-07-14 22:43:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone o 22:34. 2021-07-14 23:27:00 (0,0) Michał Wierucki Od 23:02 ponownie nie ma zasilania. Baterie w UPS zostały rozładowane. 2021-07-15 01:04:00 (0,0) Michał Wierucki Aktualną przyczyną braku łączności z węzłem nie jest brak zasilania a awaria karty w urządzeniu w innym węźle LODMAN.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN