LODMAN.20090313-1 CLOSE: Brak zasialania w�z�a film

Numer : LODMAN.20090313-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł film Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2009-03-13 06:04:00 Koniec zdarzenia : 2009-03-13 06:50:00 Bilet otwarty : 2009-03-13 06:25:00 Bilet zamknięty : 2009-03-16 10:32:00 *** Opis problemu: Od godz. 6:04 brak zasilania węzła film. Urządzenia pracują na zasilaniu UPS. *** Działanie: 2009-03-16 10:32:00 (0,1) Piotr Wilk Przyczyną braku zasilania były prace związane z przyłączem energetycznym w obiekcie. O pracach nie zostaliśmy wcześniej powiadomieni. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2009-03-13 07:03:00 (0,0) Piotr Wilk Zasilanie zostało przywrócone o 6:50.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN