LODMAN.20021002-1 CLOSE: Brak po��czenia do routera CMIW-gw

Numer : LODMAN.20021002-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CMIW-gw Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2002-10-02 18:08:00 Koniec zdarzenia : 2002-10-05 11:43:00 Bilet otwarty : 2002-10-02 18:09:00 Bilet zamknięty : 2002-10-07 11:10:00 *** Opis problemu: Nie działa połączenie do router CMIW-gw. Sprawdzamy przyczynę awarii. *** Działanie: 2002-10-05 11:45:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz Od 11:43 router wznowił działanie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Bilet zostaje zamknięty. *** Historia: 2002-10-02 20:15:00 (0,0) Piotr Goczał Połączenie podjeło pracę o godz 20:10. Przyczyną awarii prawdopodobnie był brak zasilania w węźle. 2002-10-05 09:06:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz Od 8:17 nie działa router cmiw-gw. Prawdopodobną przyczyną jest wyłączenie zasilania w budynku w związku z pracami elekryków. 2002-10-05 10:13:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz Od 9:20 przywrócono zasilanie. Router wznowił działanie. 2002-10-05 11:43:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz Od 11:35 router ponownie nie działa.