PIONIER.20080408-2 UPDATE: XMR Szczecin / Problemy z zasilaniem

Numer : PIONIER.20080408-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł XMR Szczecin Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2008-04-08 03:33:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2008-04-08 04:28:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 03:33 XMR w Szczecinie działał tylko na jednym zasilaczu. Od godziny 04:08 brak połączenia z węzłem w Szczecinie. Według informacji administrator ze Szczecina przyczyną problemów jest rozległa awaria energetyczna w mieście. Czas usunięcia problemów nieznany. *** Działanie: 2008-04-08 18:28:00 (0,0) Witold Bogacki O godz 17:58 została przywrócona łączność ze Szczecinem. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2008-04-08 04:28:00 (1,0) Tomasz Berner
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN