LODMAN.20060618-1 CLOSE: Awaria głównego połączenia do routera skierniewice-gw

Numer : LODMAN.20060618-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia janow-gw - skierniewice-gw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2006-06-18 02:37:00 Koniec zdarzenia : 2006-06-26 14:13:00 Bilet otwarty : 2006-06-18 18:48:00 Bilet zamknięty : 2006-06-26 14:13:00 *** Opis problemu: Nie działa główne połączenie do routera skierniewice-gw. Ruch odbywa się łączem zapasowym. *** Działanie: 2006-06-23 16:13:00 (0,0) Jerzy Grzenda Wymieniona została uszkodzona stacja radiowa Skierniewice-Pole. Od 15:45 połączenie wznowiło prace. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2006-06-18 18:53:00 (0,0) Tomasz Berner Prawdopodobnie przyczyną awarii są problemy z zasilaniem w Skierniewicach. 2006-06-19 15:48:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną awarii jest uszkodzona radiolinia w Skierniewicach. Konieczna jest wymiana uszkodzonego sprzętu.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN