LODMAN.20090806-1 CLOSE: Brak kontaktu z urz�dzeniami w w�z�ach piotrk-mikr i piotrk-uhp

Numer : LODMAN.20090806-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-mikr, piotrk-uhp Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2009-08-06 12:37:00 Koniec zdarzenia : 2009-08-06 12:39:00 Bilet otwarty : 2009-08-06 12:42:00 Bilet zamknięty : 2009-08-07 12:02:00 *** Opis problemu: O 12:37 straciliśmy połączenie z naszymi urządzeniami piotrk-mikr-esw i piotrk-uhp-esw. *** Działanie: 2009-08-07 12:02:00 (0,1) Krzysztof Władyszewski Okazało się, że awaria była spowodowana niespodziewanymi skutkami zaplanowanych prac opisanych w ticket-cie LODMAN.20090729-1. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2009-08-06 12:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Po 2 minutach odzyskaliśmy kontakt z naszymi urządzeniami. 2009-08-06 12:49:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski W dalszym ciągu nie pracuje jednak jeden z interfejsów switcha piotrk-mikr-esw. 2009-08-06 13:07:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Interfejs wrócił do pracy.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN