POL34.20020812-2 CLOSE: Awaria w MANie w Olsztynie

Numer : POL34.20020812-2 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł MAN Olsztyn Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2002-08-12 22:00:00 Koniec zdarzenia : 2002-08-23 08:44:00 Bilet otwarty : 2002-08-12 23:31:00 Bilet zamknięty : 2002-08-23 08:49:00 *** Opis problemu: Operatorzy z Olsztyna poinformowali nas o poważnej awarii zasilania w ich sieci. Router brzegowy MAN-POL34 jest dostępny, nie działają jednak połączenia wewnątrz MANa. Przewidywany czas usunięcia awarii: godz 10-11 2002.08.13. *** Działanie: 2002-08-13 09:08:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie w MANie Olsztyńskim zostało przywrócone około godziny 08:30. W dniu dzisiejszym mogą pojawić się krótkie zaniki napięcia w MANie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łączność funkcjonuje poprawnie od 2002-08-14. Awaria zasilania została usunięta. *** Historia: