LODMAN.20250804-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem ms2-esw
5 Aug
2025
5 Aug
'25
12:33 p.m.
Numer : LODMAN.20250804-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ms2-esw Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2025-08-04 16:08:00 Koniec zdarzenia : 2025-08-05 12:30:00 Bilet otwarty : 2025-08-04 16:10:00 Bilet zamknięty : 2025-08-05 12:33:00 *** Opis problemu: Od godziny 15:50 brak łączności ze switchem ms2-esw *** Działanie: 2025-08-04 16:42:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od 16:30 łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łączność działa stabilnie. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: