LODMAN.20150903-1 CLOSE: Brak zasilania w węzle film-gw

Numer : LODMAN.20150903-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł film-gw Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2015-09-03 13:05:00 Koniec zdarzenia : 2015-09-03 13:48:00 Bilet otwarty : 2015-09-03 13:38:00 Bilet zamknięty : 2015-09-04 14:59:00 *** Opis problemu: Od 13:05 nie ma zasilania w węźle film-gw. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS, prognozowany czas pracy na bateriach - 13minut. *** Działanie: 2015-09-03 15:32:00 (0,0) Michał Wierucki Nie wystąpiły żadne przerwy w działaniu urządzeń. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie z węzłem działa prawidłowo. *** Historia: 2015-09-03 13:39:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie z sieci miejskiej ma zostać przywrócone za ok. 1,5 godziny. 2015-09-03 13:56:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie z sieci miejskiej zostało przywrócone o 13:48.