LODMAN.20231030-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem ujazd-msw

Numer : LODMAN.20231030-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UJAZD Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2023-10-30 05:11:00 Koniec zdarzenia : 2023-11-06 10:56:00 Bilet otwarty : 2023-10-30 05:27:00 Bilet zamknięty : 2023-11-07 10:46:00 *** Opis problemu: Od godziny 05:11 brak łączności ze switchem ujazd-msw *** Działanie: 2023-11-06 11:25:00 (0,0) Witold Bogacki Urządzenie zostało wymienione. Łączność odzyskano. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2023-10-30 10:56:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyna awarii jest uszkodzona karta 2x10GE. Urządzenie zostanie wymienione prawdopodobnie przyszłym tygodniu, tj. 2023-11-06.