LODMAN.20180225-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem ul-r-msw

Numer : LODMAN.20180225-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-r Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2018-02-25 08:43:00 Koniec zdarzenia : 2018-02-25 18:00:00 Bilet otwarty : 2018-02-25 08:53:00 Bilet zamknięty : 2018-03-20 09:34:00 *** Opis problemu: O 8:43 straciliśmy łączność ze switchem ul-r-msw. *** Działanie: 2018-02-25 17:44:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyna nieprawidłowego działania przełącznika prawdopodbnie jest słaby kontakt zasilaczy z backplane urządzenia. Urządzenie zostało wymienione na nowe. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Węzeł pracuje poprawnie. *** Historia: 2018-02-25 09:00:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność została odzyskana o 08:50. Switch zrestartował się. Będziemy sprawdzali przyczynę restartu. 2018-02-25 09:12:00 (0,0) Piotr Goczał Od 9:11 połączenie ze switchem ponownie nie działa. 2018-02-25 09:20:00 (0,0) Piotr Goczał Switch ponownie zrestartował się i wznowił pracę o 9:13. 2018-02-25 10:22:00 (0,0) Piotr Goczał Operator w UL poinformował o braku problemów z zasilaniem w węźle ul-r. 2018-02-25 10:48:00 (0,0) Piotr Goczał Switch pracuje niestabilnie. 2018-02-25 10:59:00 (0,0) Piotr Goczał W/g operatora urządzenie problemy powoduje wadliwie działający UPS.