LODMAN.20080713-1 CLOSE: Brak po��czenia ze switchem wap-esw

Numer : LODMAN.20080713-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia pl-7ds - wap Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2008-07-13 18:51:00 Koniec zdarzenia : 2008-07-24 11:38:00 Bilet otwarty : 2008-07-13 19:12:00 Bilet zamknięty : 2008-07-24 11:38:00 *** Opis problemu: Od 18:51 wystepują problemy z łącznością ze switchem wap-esw i innymi urządzeniamia w węźle wap. Prawdopodobną przyczyną kłopotów jest burza przechodząca na Łodzią. W związku z tym nie mamy też połączenia ze switchami: mpk-lim-esw umed-bard-esw. *** Działanie: 2008-07-13 23:06:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Urządzenia radiowe do mpk-lim zostały zrestartowane o 23:03. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2008-07-13 22:55:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Urządzenia radiowe do węzła wap zostały zresetowane, zarówno baza jak i klient, i od 22:19 pracują poprawnie. Dziwną pracę sygnalizują urządzenia na dalszym odcinku do węzła mpk-lim i będą resetowane jeśli będzie to możliwe.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN