LODMAN.20111005-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem uma-sol-esw

Numer : LODMAN.20111005-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uma-sol Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-10-05 17:05:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-10-05 18:48:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 17:05 nie mamy łączności ze switchem uma-sol-esw. *** Działanie: 2011-10-06 13:55:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Na miejscu w węźle pozostał stary switch, gdyż okazało się, że pracuje poprawnie i nie ma potrzeby go wymieniać na nowy. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2011-10-06 13:09:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kontakt ze switchem został odzyskany o 13:04. 2011-10-06 13:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Switch uma-sol-esw został wymieniony na nowy, ale okazało się, że sytuacja nie uległa poprawie. Ostatecznie okazało się, że przyczyną awarii było uszkodzenie wkładek światłowodowych.