LODMAN.20040708-1 CLOSE: Nie działa połączenie imp-gw - tpsa-gw2

Numer : LODMAN.20040708-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia IMP-gw - TPSA-gw2 Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2004-07-08 01:05:00 Koniec zdarzenia : 2004-07-08 15:50:00 Bilet otwarty : 2004-07-08 09:36:00 Bilet zamknięty : 2004-07-09 17:07:00 *** Opis problemu: Od godziny 01:05 nie działą połączenie imp-gw - tpsa-gw2 *** Działanie: 2004-07-08 17:37:00 (0,0) Piotr Wilk Łącze pracuje poprawnie od 15:50. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łącze działa poprawnie. Bilet zamknięty *** Historia: 2004-07-08 09:36:00 (1,0) Tomasz Berner Problem został zgłoszony do działu łącz. 2004-07-08 12:49:00 (0,0) Tomasz Berner Awaria została zgłoszona do TPSA. TPSA poinformowało że przyczyną jest poważne uszkodzenie kabla na którym zestawione jest między innymi to połączenie.