LODMAN.20160706-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle PLCK

Numer : LODMAN.20160706-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PLCK Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2016-07-06 19:29:00 Koniec zdarzenia : 2016-07-06 21:04:00 Bilet otwarty : 2016-07-06 19:46:00 Bilet zamknięty : 2016-07-07 12:09:00 *** Opis problemu: Od godziny 19:29 brak zasilania w węźle LODMAN w CK PŁ. Urządzenia pracują na zasilaniu awaryjnym. *** Działanie: 2016-07-06 21:37:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 21:04. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2016-07-06 19:46:00 (1,0) Tomasz Berner Czas przywrócenia zasilania nieznany. 2016-07-06 19:56:00 (0,0) Tomasz Berner W związku z awarią brak łączności z urządzeniami: pl-chem-esw zsp19-esw