LODMAN.20071204-3 CLOSE: Problemy z routerem pkp-gw

Numer : LODMAN.20071204-3 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PKP-gw Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2007-12-04 13:17:00 Koniec zdarzenia : 2007-12-04 15:35:00 Bilet otwarty : 2007-12-04 13:58:00 Bilet zamknięty : 2007-12-05 13:40:00 *** Opis problemu: Występują problemy z naszym routerem pkp-gw. Router co pewien czas się restartuje. *** Działanie: 2007-12-04 15:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przenoszenie połączeń zostało zakończone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2007-12-04 13:58:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski Trwa diagnozowanie przyczyn awarii. 2007-12-04 14:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zostały podjęte tymczasowe działania mające zniwelować dokuczliwość awarii. Jednym z problemów jest awaria naszego UPS-a w węźle, który zostanie zgłoszony do serwisu. Dodatkowo połączenia zakończone na routerze pkp-gw będą przenoszone na inne urządzenie co powinno dodatkowo zabezpieczyć nas przed skutkami awarii. W chwili obecnej połączenia przechodzące przez ten węzeł powinny działać poprawnie. 2007-12-04 14:57:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Za chwilę rozpocznie się przenoszenie połączeń z routera pkp-gw na inne urządzenie.