PIONIER.20190514-1 CLOSE: Awaria zasilacza PEM0 w mx-gva

Numer : PIONIER.20190514-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mx-gva Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2019-05-13 18:57:00 Koniec zdarzenia : 2021-01-08 16:31:00 Bilet otwarty : 2019-05-14 10:06:00 Bilet zamknięty : 2021-01-08 16:31:00 *** Opis problemu: Urządzenie mx-gva zgłasza błąd zasilacza PEM0. Urządzenie jest zasilane z pozostałych 3 zasilaczy. *** Działanie: 2020-05-06 09:53:00 (0,0) Piotr Goczał Konieczna będzie wymiana zasilacza. Termin prac nieznany. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Aktualnie przełącznik nie ma wsparcia serwisowego i nie jest znany termin jego naprawy. Urządzenie działa na pozostałych zasilaczach. *** Historia: 2019-05-31 11:21:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilacz zostanie wymieniony. 2020-05-06 09:51:00 (0,0) Piotr Goczał Konieczna będzie wymiana zasilacza. Termin prac nieznany.