PIONIER.20161215-1 UPDATE: Uszkodzenie przełącznika w Lebiedzinie

Numer : PIONIER.20161215-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Lebiedzin Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2016-12-15 08:56:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-12-15 08:57:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od wczesnych godzin porannych obserwujemy częste restarty przełącznika w Lebiedzinie. Przełącznik jest elementem backupu regionalnego. Jest to spowodowane uszkodzeniem sprzętowym. Czas usunięcia awarii - nieznany. W związku z awarią tego przełącznika występują problemy w pracy zapasowych sesji BGP do Białegostoku. *** Działanie: 2016-12-16 00:29:00 (0,0) Piotr Wilk O godz. 22:59 przełącznik przestał odpowiadać. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-12-15 09:20:00 (0,0) Michał Wierucki Według nowych informacji, energetyka przeprowadza w okolicy prace na zasilaniu, które potrwają do godziny 18:00. Niestabilne działanie przełącznika jest prawdopodobnie spowodowane uszkodzeniem zasilacza 48V, które powoduje jego okresowe wyłączanie. Trwa podejmowanie decyzji dotyczących dalszych działań. 2016-12-15 21:08:00 (0,0) Piotr Wilk Zasilanie zostało przywrócone o 20:37. 2016-12-15 22:30:00 (0,0) Piotr Wilk Od godziny 21:49 ponownie występują częste restarty przełącznika w Lebiedzinie.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN